Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Apr 17 2011, 18:41
IP: 93.90.0.0/16 | Сообщение
#1
|
|
![]() Псих ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 5698 Регистрация: 2-January 05 Пользователь №: 520 Вес: 32 кг
Удалено: 20.08% |
Сегодня у нас в подъезде приключилось несчастье... чего-то в щитке замкнуло и в розетке оказалось 380 вольт вместо положенных 220. Кое у кого погорело все, что было нажито непосильным трудом, кто-то успел среагировать и выдернуть технику из розетки. Приехавшие аварийщики устранили неполадку.
В связи с пережитым стрессом решил узнать о современных методах борьбы с повышенным напряжением в сети, может кто-то в курсе какие системы лучше применять для этих целей? |
|
|
|
![]() |
Apr 17 2011, 18:44
IP: 93.157.0.0/16 | Сообщение
#2
|
|
![]() Родился и вырос на форуме ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 3205 Регистрация: 18-January 08 Пользователь №: 10156 Вес: 225 кг
Удалено: 15.61% |
Сегодня у нас в подъезде приключилось несчастье... чего-то в щитке замкнуло и в розетке оказалось 380 вольт вместо положенных 220. Кое у кого погорело все, что было нажито непосильным трудом, кто-то успел среагировать и выдернуть технику из розетки. Приехавшие аварийщики устранили неполадку. В связи с пережитым стрессом решил узнать о современных методах борьбы с повышенным напряжением в сети, может кто-то в курсе какие системы лучше применять для этих целей? сетевой фильтр монстер. стоит дорого но он того реально стоит. -------------------- |
|
|
|
Apr 17 2011, 18:50
IP: 172.19.0.0/16 | Сообщение
#3
|
|
![]() Псих ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 5824 Регистрация: 2-June 07 Из: Красноярск Пользователь №: 7237 Вес: 31 кг
Удалено: 1.20% |
На всю квартиру?
-------------------- |
|
|
|
Apr 17 2011, 18:53
IP: 93.90.0.0/16 | Сообщение
#4
|
|
![]() Псих ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 5698 Регистрация: 2-January 05 Пользователь №: 520 Вес: 32 кг
Удалено: 20.08% |
На всю квартиру? Да хотелось бы некую приблуду установить в щитке рядом с автоматом, но только чтобы она вырубала не по току, а по напряжению... ---------------17th April 2011 - 19:53------------- сетевой фильтр монстер. стоит дорого но он того реально стоит. не покупать же его для всех розеток, это же не практично... |
|
|
|
Apr 17 2011, 18:56
IP: 93.157.0.0/16 | Сообщение
#5
|
|
![]() Родился и вырос на форуме ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 3205 Регистрация: 18-January 08 Пользователь №: 10156 Вес: 225 кг
Удалено: 15.61% |
На всю квартиру? на дорогостоящую технику. Такие штуки обычно к хорошим плазмам или жк берут. Не ну можно запихать бюджетные варианты этого фильтра хоть на стирайку.... ---------------17th April 2011 - 18:56------------- не покупать же его для всех розеток, это же не практично... Зачем на все? Дорогостой хлипкий уцелеет- а это уже бонус. -------------------- |
|
|
|
Apr 17 2011, 19:00
IP: 172.19.0.0/16 | Сообщение
#6
|
|
![]() Псих ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 5824 Регистрация: 2-June 07 Из: Красноярск Пользователь №: 7237 Вес: 31 кг
Удалено: 1.20% |
Да хотелось бы некую приблуду установить в щитке рядом с автоматом, но только чтобы она вырубала не по току, а по напряжению... ---------------17th April 2011 - 19:53------------- не покупать же его для всех розеток, это же не практично... Посмотри в поисковике "защита от скачков напряжения". на дорогостоящую технику. Такие штуки обычно к хорошим плазмам или жк берут. Не ну можно запихать бюджетные варианты этого фильтра хоть на стирайку.... ---------------17th April 2011 - 18:56------------- Зачем на все? Дорогостой хлипкий уцелеет- а это уже бонус. От 380 подыхает всё. Холодильники и аппаратура в режиме ожидания. -------------------- |
|
|
|
Apr 17 2011, 19:02
IP: 93.157.0.0/16 | Сообщение
#7
|
|
![]() Родился и вырос на форуме ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 3205 Регистрация: 18-January 08 Пользователь №: 10156 Вес: 225 кг
Удалено: 15.61% |
Да хотелось бы некую приблуду установить в щитке рядом с автоматом, но только чтобы она вырубала не по току, а по напряжению... ---------------17th April 2011 - 19:53------------- не покупать же его для всех розеток, это же не практично... Еще кореш электромонтер грил щас какие то приблуды в новые дома ставят, очень чуткие,моментально сеть вырубают при скачках, так что сгореть ничего не успеет. Я поинтересуюсь,отпишусь. ---------------17th April 2011 - 19:02------------- Посмотри в поисковике "защита от скачков напряжения". От 380 подыхает всё. Холодильники и аппаратура в режиме ожидания. молодец,возьми конфетку. -------------------- |
|
|
|
Apr 17 2011, 19:06
IP: 93.90.0.0/16 | Сообщение
#8
|
|
![]() Псих ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 5698 Регистрация: 2-January 05 Пользователь №: 520 Вес: 32 кг
Удалено: 20.08% |
у меня только один БП сгорел от телефона, а у соседа сгорел огромный телевизор и аудиосистема, которую он только что купил...
---------------17th April 2011 - 20:06------------- Нашел вот такую штуку http://www.isbe.ru смущает только, что нынче эти автоматы не нужно сертифицировать и делать их может кто угодно и как угодно... |
|
|
|
Apr 17 2011, 19:14
IP: 93.157.0.0/16 | Сообщение
#9
|
|
![]() Родился и вырос на форуме ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 3205 Регистрация: 18-January 08 Пользователь №: 10156 Вес: 225 кг
Удалено: 15.61% |
у меня только один БП сгорел от телефона, а у соседа сгорел огромный телевизор и аудиосистема, которую он только что купил... ---------------17th April 2011 - 20:06------------- Нашел вот такую штуку http://www.isbe.ru смущает только, что нынче эти автоматы не нужно сертифицировать и делать их может кто угодно и как угодно... "Время срабатывания автомата лежит в пределах 10-ти миллисекунд,т.е. вполне можно надеяться на то, что автомат сработает вовремя." А в выше обещают 0.01 -------------------- |
|
|
|
Apr 17 2011, 19:16
IP: 172.19.0.0/16 | Сообщение
#10
|
|
![]() Псих ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 5824 Регистрация: 2-June 07 Из: Красноярск Пользователь №: 7237 Вес: 31 кг
Удалено: 1.20% |
Не стоит беспокоится. Электрики разбираются в оборудовании. Главное чтоб поставила ТСЖ и оплата была через кассу. Тогда они будут материально ответственны, если не сработает.
-------------------- |
|
|
|
Apr 17 2011, 19:18
IP: 93.157.0.0/16 | Сообщение
#11
|
|
![]() Родился и вырос на форуме ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 3205 Регистрация: 18-January 08 Пользователь №: 10156 Вес: 225 кг
Удалено: 15.61% |
Не стоит беспокоится. Электрики разбираются в оборудовании. Главное чтоб поставила ТСЖ и оплата была через кассу. Тогда они будут материально ответственны, если не сработает. Ты еще не с девушкой? Кэп,как так? Они же скучают.. -------------------- |
|
|
|
Apr 17 2011, 19:18
IP: 93.90.0.0/16 | Сообщение
#12
|
|
![]() Псих ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 5698 Регистрация: 2-January 05 Пользователь №: 520 Вес: 32 кг
Удалено: 20.08% |
|
|
|
|
Apr 17 2011, 19:19
IP: 93.157.0.0/16 | Сообщение
#13
|
|
![]() Родился и вырос на форуме ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 3205 Регистрация: 18-January 08 Пользователь №: 10156 Вес: 225 кг
Удалено: 15.61% |
0,01 это и есть 10 миллисекунд Сорри, чот я уже сплю) чот подумал 100мсек в сек)))))) -------------------- |
|
|
|
Apr 17 2011, 19:22
IP: 93.90.0.0/16 | Сообщение
#14
|
|
![]() Псих ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 5698 Регистрация: 2-January 05 Пользователь №: 520 Вес: 32 кг
Удалено: 20.08% |
Не стоит беспокоится. Электрики разбираются в оборудовании. Главное чтоб поставила ТСЖ и оплата была через кассу. Тогда они будут материально ответственны, если не сработает. ТСЖ отвечать не хочет за что бы то ни было... а электрика в штате тсж похоже вообще нет. ---------------17th April 2011 - 20:22------------- Сорри, чот я уже сплю) чот подумал 100мсек в сек)))))) а ты в литрах думай и сразу понятно становится сколько в поллитре миллилитров... |
|
|
|
Apr 17 2011, 19:23
IP: 93.157.0.0/16 | Сообщение
#15
|
|
![]() Родился и вырос на форуме ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 3205 Регистрация: 18-January 08 Пользователь №: 10156 Вес: 225 кг
Удалено: 15.61% |
ТСЖ отвечать не хочет за что бы то ни было... а электрика в штате тсж похоже вообще нет. ---------------17th April 2011 - 20:22------------- а ты в литрах думай и сразу понятно становится сколько в поллитре миллилитров... Ха, в точку!=)))))) -------------------- |
|
|
|
Apr 17 2011, 19:45
IP: 93.90.0.0/16 | Сообщение
#16
|
|
![]() Псих ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 5698 Регистрация: 2-January 05 Пользователь №: 520 Вес: 32 кг
Удалено: 20.08% |
вот еще есть приблуда узм называется
http://www.meandr.ru/texts/text4a.html |
|
|
|
Apr 17 2011, 19:50
IP: 93.157.0.0/16 | Сообщение
#17
|
|
![]() Родился и вырос на форуме ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 3205 Регистрация: 18-January 08 Пользователь №: 10156 Вес: 225 кг
Удалено: 15.61% |
вот еще есть приблуда узм называется http://www.meandr.ru/texts/text4a.html Та тема называлась. ну я так расслышал, узо или дифавтомат -------------------- |
|
|
|
Apr 17 2011, 20:08
IP: 93.90.0.0/16 | Сообщение
#18
|
|
![]() Псих ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 5698 Регистрация: 2-January 05 Пользователь №: 520 Вес: 32 кг
Удалено: 20.08% |
Та тема называлась. ну я так расслышал, узо или дифавтомат узо это не то и дифавтомат тоже не то, это все токовые автоматы, они не защищают от повышения напряжения и сработают только если в квартире произойдет КЗ где-нибудь или если во время скачка напряжения работает много приборов и сила тока превысит порог срабатывания. |
|
|
|
Apr 17 2011, 20:37
IP: 89.105.0.0/16 | Сообщение
#19
|
|
![]() Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 154 Регистрация: 24-May 08 Пользователь №: 11957 Вес: 9 кг
Удалено: 6.67% |
Да хотелось бы некую приблуду установить в щитке рядом с автоматом, но только чтобы она вырубала не по току, а по напряжению... Как вариант, можно сразу после автомата (а лучше - на его (автомата) контакты) подпаять 1-2 варистора, тогда при превышении напряжения на входе варисторы сваливаются в КЗ и коротят автомат что-бы гарантированно "вынести" предохранитель, до того, как это сделает убитая техника... Варисторы, правда, после "восстановления" придется менять... upd вместо варисторов можно воткнуть двунаправленный супрессор - он побыстрее... Но немного дороже ) Сообщение отредактировал slawomir - Apr 17 2011, 20:51 |
|
|
|
Apr 17 2011, 21:13
IP: 93.90.0.0/16 | Сообщение
#20
|
|
![]() Псих ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 5698 Регистрация: 2-January 05 Пользователь №: 520 Вес: 32 кг
Удалено: 20.08% |
Как вариант, можно сразу после автомата (а лучше - на его (автомата) контакты) подпаять 1-2 варистора, тогда при превышении напряжения на входе варисторы сваливаются в КЗ и коротят автомат что-бы гарантированно "вынести" предохранитель, до того, как это сделает убитая техника... Варисторы, правда, после "восстановления" придется менять... upd вместо варисторов можно воткнуть двунаправленный супрессор - он побыстрее... Но немного дороже ) а сколько времени у автомата уйдет на срабатывание, там же нагревается чего то? |
|
|
|
Apr 17 2011, 21:33
IP: 89.105.0.0/16 | Сообщение
#21
|
|
![]() Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 154 Регистрация: 24-May 08 Пользователь №: 11957 Вес: 9 кг
Удалено: 6.67% |
а сколько времени у автомата уйдет на срабатывание, там же нагревается чего то? В нормальных автоматах кроме "токового" температурного датчика (с временем сработки около секунды) стоит ещё и защитный электромагнит, который при КЗ отключает нагрузку за доли секунды (1 - 10мс). потому и надо 2 варистора - если 1 взорвется и усё - то 2 точно вырубят автомат... Кстати, если не охота городить "колхоз" с варисторами - можно поискать ДПН-260 - он выполняет ту же функцию, что и варистор (коротит автомат при превышении напруги) но выглядит более "цивильно" и не вызывает присоскоотделения у пришедшего "на огонек" инспектора пожарохраны... Сообщение отредактировал slawomir - Apr 17 2011, 21:44 |
|
|
|
Apr 17 2011, 21:52
IP: 93.90.0.0/16 | Сообщение
#22
|
|
![]() Псих ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 5698 Регистрация: 2-January 05 Пользователь №: 520 Вес: 32 кг
Удалено: 20.08% |
В нормальных автоматах кроме "токового" температурного датчика (с временем сработки около секунды) стоит ещё и защитный электромагнит, который при КЗ отключает нагрузку за доли секунды (1 - 10мс). потому и надо 2 варистора - если 1 взорвется и усё - то 2 точно вырубят автомат... Кстати, если не охота городить "колхоз" с варисторами - можно поискать ДПН-260 - он выполняет ту же функцию, что и варистор (коротит автомат при превышении напруги) но выглядит более "цивильно" и не вызывает присоскоотделения у пришедшего "на огонек" инспектора пожарохраны... а можешь что-нибудь сказать на счет аппаратов типа вот этого http://www.meandr.ru/texts/text4.html УЗМ-51М? а то ведь можно так уехать на дачу а по возвращении обнаружить протухший холодильник из-за секундного скачка напряжения Сообщение отредактировал Nanoworld - Apr 17 2011, 21:55 |
|
|
|
Apr 17 2011, 22:16
IP: 172.19.0.0/16 | Сообщение
#23
|
|
![]() Псих ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 5824 Регистрация: 2-June 07 Из: Красноярск Пользователь №: 7237 Вес: 31 кг
Удалено: 1.20% |
Ты еще не с девушкой? Кэп,как так? Они же скучают.. Ушла домой. Иди покури, меньше будешь нервничать. -------------------- |
|
|
|
Apr 17 2011, 22:22
IP: 89.105.0.0/16 | Сообщение
#24
|
|
![]() Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 154 Регистрация: 24-May 08 Пользователь №: 11957 Вес: 9 кг
Удалено: 6.67% |
а можешь что-нибудь сказать на счет аппаратов типа вот этого http://www.meandr.ru/texts/text4.html УЗМ-51М? а то ведь можно так уехать на дачу а по возвращении обнаружить протухший холодильник из-за секундного скачка напряжения вкусная вещь... (особенно РКН-1-2-15 - с задержкой пуска)... Но заказывать скорее всего придется через инет - в наших компаниях на всё кроме простейших автоматов накрутка бешеная... |
|
|
|
Apr 17 2011, 22:31
IP: 172.20.0.0/16 | Сообщение
#25
|
|
![]() Родился и вырос на форуме ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 3569 Регистрация: 27-June 05 Из: Страна лимония Пользователь №: 1052 Вес: 163 кг
Удалено: 37.94% |
вкусная вещь... (особенно РКН-1-2-15 - с задержкой пуска)... Но заказывать скорее всего придется через инет - в наших компаниях на всё кроме простейших автоматов накрутка бешеная... http://www.meandr.ru/kontakt.htm у них представительство в красноярске |
|
|
|
Apr 17 2011, 22:40
IP: 93.90.0.0/16 | Сообщение
#26
|
|
![]() Псих ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 5698 Регистрация: 2-January 05 Пользователь №: 520 Вес: 32 кг
Удалено: 20.08% |
вкусная вещь... (особенно РКН-1-2-15 - с задержкой пуска)... Но заказывать скорее всего придется через инет - в наших компаниях на всё кроме простейших автоматов накрутка бешеная... че то я не могу понять принципиальную разницу между РКН и УЗМ, это же по сути одно и то же получается? ---------------17th April 2011 - 23:40------------- хотя у РКН коммутируемый ток всего 16 А, а это мало как-то |
|
|
|
Apr 17 2011, 23:31
IP: 89.105.0.0/16 | Сообщение
#27
|
|
![]() Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 154 Регистрация: 24-May 08 Пользователь №: 11957 Вес: 9 кг
Удалено: 6.67% |
че то я не могу понять принципиальную разницу между РКН и УЗМ, это же по сути одно и то же получается? ---------------17th April 2011 - 23:40------------- хотя у РКН коммутируемый ток всего 16 А, а это мало как-то РКН включается в цепь контроля контактора (т.е. больше относится к пром. оборудованию). контактор и на 50А взять можно... УЗМ - отдельное устройство класса "всё в одном" т.е. подходит для дома\дачи\гаража, где нет необходимости "обрабатывать напильником" добытое. Сообщение отредактировал slawomir - Apr 17 2011, 23:31 |
|
|
|
Apr 18 2011, 09:53
IP: 93.90.0.0/16 | Сообщение
#28
|
|
![]() Псих ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 5698 Регистрация: 2-January 05 Пользователь №: 520 Вес: 32 кг
Удалено: 20.08% |
Похоже в Красноярских магазинах подобных приборов вообще нет... даже у официальных дилеров есть только снятые с производства модели по завышенным в 2 раза ценам.
|
|
|
|
Apr 18 2011, 13:18
IP: 172.17.0.0/16 | Сообщение
#29
|
|
![]() Постоялец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 525 Регистрация: 23-September 04 Пользователь №: 171 Вес: 32 кг
Удалено: 16.13% |
Реле напряжения РН-113 - готовое изделие в сборе.
Ничего не надо колхозить, установить в щит, подключить сеть-нагрузку, выставить уставки и всё будет само вылючать/включать. Но до 32 ампер. Теоретически ампеража достаточно, практически - может срабатывать защита по току. Реле напряжения РН-111М - квартиру запитать через пускатель, ограничений по току/мощности нет в принципе. Реле напряжения РН-101М - вариант для блондинок. В Красноярске есть. Очень хорошо зарекомендовавшее себя оборудование. Копейки, по сравнению с импортными аналогами. |
|
|
|
Apr 18 2011, 22:45
IP: 93.90.0.0/16 | Сообщение
#30
|
|
![]() Псих ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 5698 Регистрация: 2-January 05 Пользователь №: 520 Вес: 32 кг
Удалено: 20.08% |
Реле напряжения РН-113 - готовое изделие в сборе. Ничего не надо колхозить, установить в щит, подключить сеть-нагрузку, выставить уставки и всё будет само вылючать/включать. Но до 32 ампер. Теоретически ампеража достаточно, практически - может срабатывать защита по току. Реле напряжения РН-111М - квартиру запитать через пускатель, ограничений по току/мощности нет в принципе. Реле напряжения РН-101М - вариант для блондинок. В Красноярске есть. Очень хорошо зарекомендовавшее себя оборудование. Копейки, по сравнению с импортными аналогами. у РН-113 фиксированное время срабатывания по Umах, 1 с, а у Меандровского УЗМ-51м Задержка ускоренного отключения по верхнему порогу всего 20 мс. Чето кажется за 1с при 380 вольтах может чего нибудь да и перегореть... ---------------18th April 2011 - 23:29------------- к тому же у этого коммутируемый ток 32А, а у УЗМ 63А. В щитке общий автомат рассчитан на 40А. ---------------18th April 2011 - 23:45------------- плюс у УЗМ есть варистор для стравливания импульсных скачков напряжения... |
|
|
|
![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th December 2025 - 11:06 | |